樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 成人涩涩屋福利视频| 亚洲国产美女精品久久| 亚洲欧美精品一区二区| 放荡警察巨r麻麻出轨小说| 色婷婷网| 青草青青在线视频| a级免费在线观看| 91短视频社区在线观看| 欧美亚洲桃花综合| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区| 青青青久在线视频免费观看| poverty中国老妇人| 色多多视频网站| 久久噜国产精品拍拍拍拍| 亚洲精品www久久久久久久软件| 操b图片| 91社区在线观看精品| 青青在线视频观看| www红色一片在线观看版| 国产精品香蕉| 啪啪模拟器| 特黄特色大片免费高清视频| 韩国黄色片网站| 欧美同性videos| 亚洲不卡视频在线| 久久嫩草影院网站| 国产男人搡女人免费视频| 久久电影精品久久99久久| 四虎1515hhcom| 美女靠逼的视频| 精品国产免费第一区二区| 亚洲精品久久碰| 色老妇| 猫咪av| 欧美区视频| 男生和老师一起差差差| 摸逼网| 欧美美女被爆操| 无颜之月5集全免费看无删除| 98精品视频| 古代色翁荡熄|