fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0? |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
把10V負極接地看看。 調整變頻器輸出為頻率, 如果是頻率可以調整偏置值 |
|
---|---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
接一個電阻是表示你變頻器的輸出是電流型的 這個電阻只是起一個把電流轉成電壓的信號,一般根據變頻的規定取我一般選好像一般的都在1K以下 外部干擾也會引起這個情況,可以加屏蔽線,把低電位接地 |
|
---|---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
|
如果是電壓輸出 數顯也是接受電壓信號就不用并電阻 |
|
---|---|---|
|