請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

煩請各位談談高見……
盅惑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看盅惑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 17:27
引用
引用第2樓fengbingyuan于2009-09-26 11:00發表的 :
銅芯的。這個標準我有看過,但發現在實際使用中電線并不能承載此資料里說的對應電流,比如說1mm的銅芯電線承受不了11A的電流啊,發熱太厲害了。不知道大家,一般把1mm的銅芯電線當作承載多大的電流來選取電線。請教

 

1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
 

 

 

11
14.5
19.5
26
34
46
61
80
99
119
151
182
210
240
273
320
367
 

主站蜘蛛池模板: asianfemdom冷柔女王| 成人一区二区免费中文字幕| 欧美又大又粗又长又硬| porno日本大学生高清| 搡60一70岁的老女人小说 | 把女的下面扒开添视频| 99re在线精品视频免费| 色色色色网站| 国产精品视频播放| b站免费| 免费观看小视频| 我要看逼| 91精品导航在线观看| 2021国产精品露脸在线| 无码11久岁箩筣| 日日视频| 国产亚洲精品久久yy5099| 国产一区二区三区四| 搡60一70岁的老女人小说| 乌克兰一级毛片9一18| 吉泽明步高清无码中文| 99精品热视频| 国产美女极品免费视频| 人人揉揉香蕉| 亚洲精品有码在线观看| 日本三级s级在线播放| 3d动漫被吸乳羞羞| 国产精品久久久久a影院| 亚洲欧美激情日韩在线| 天天草视频| 日韩欧美一区二区在线| 日本情趣视频| 成人国产一区二区| 恩不要好大好硬好爽3p| 久久免费资源福利资源站| 1717she精品视频在线观看| 天天做天天玩天天爽天天| 深夜福利影院| 男人叼女人的痛爽视频免费| 美女张开腿让我了一夜| 国产最新精品视频|