請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 狠狠综合网| 天美传媒tm0065| 国产亚洲精品激情一区二区三区 | 天美影视传媒mv直接看| 国产日韩欧美在线一区二区三区| 2021国产精品露脸在线| 欧美一级片免费看| 色综合天天网| 精品国产福利在线| 91九色麻豆| 亚洲成综合人影院在院播放| 天天综合天天影视色香欲俱全| 国产三区二区| 啊好大好粗| 99九九国产精品免费视频| 王雨纯羞羞| 特级毛片免费观看视频| 国产一级一级一级成人毛片| 99视频精品全部 在线| 高清在线看| 日本美女视频韩国视频网站免费| 色批网站www| 婷婷色伊人| 禁忌高h| 放荡警察巨r麻麻出轨小说| 国产区综合另类亚洲欧美| 日本男女视频| 日本护士撒尿xxxxhd| 欧美久久影院| 青青青青在线视频| 国产成人咱精品视频免费网站| 久久久精品成人免费看| 999精品视频在线观看| coolgay男男gayxxx| 欧美一级欧美一级高清| 欧美午夜精品| 亚洲欧美日韩国产精品影院| 青青草一区二区免费精品| 亚洲男人的天堂视频| 日产中文乱码卡一卡二| 滑进了柔佳火热紧夹的|