yahzubao08
級別: 略有小成
|
根據手冊說明,伺服方面可能是 1,最大位置誤差參數設定過小 2,增益值設定過小 3,扭矩限制過低 4,外部負載過大 如果都不是,請把程序發上來,幫你檢查一下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yahzubao08
級別: 略有小成
|
程序看過,沒發現明顯的錯誤。 我的建議是: 1,FROM ,TO指令能少用就少用,能用脈沖型的最好用脈沖型的。(比如定位速度參數在上升和 下降過程中一直在執行,這個完全可以在選擇自動時執行一次就可以) 2,參數的更改最好選在兩個狀態的中間,比如 S41是下降狀態,S42是掛鉤狀態,S43是上升狀態, 其實不用等到 S43狀態時 才來更改定位參數,而是在 S42狀態 就就應將 S43的定位參數更改。 3,每一次定位的完成到下一個狀態的轉移,最好能用定位完了信號(本案應是M608,而不用M514) 來觸發。 上面1,2兩點主要目的是減少FROM,TO 指令堆在一起執行,以防不妥。 如有興趣,可以試著改其中的幾個定位狀態,然后再監控這幾個狀態有沒有故障。 以上僅供參考 |
---|---|
|