大家能詳細的講解一下,如何用近點信號+Z相脈沖來實現原點控制呢?希望大家給我個例子說明一下,謝謝了。我對這種回原點控制不是很明白,大家請看下面的圖片,我理解有錯誤嗎?哪里不對呢?

在伺服運行系統中如果出現誤差,當伺服碰到近點信號時,碼盤的Z相刻線離檢測管的位置不一樣,那么伺服肯定會轉動不同的角度后停下了,那么這2次原點的位置就不一樣了,會出現這樣的情況嗎?
 
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 22:32
呵呵,下面是我的意見不定有幫助:.首先這是INC回零方式下才有這樣,因為伺服并不完全是依賴于Z相來定的.試想用DOG方式回零時,每一類SERVO都會有相應參數要設定:回原點時碰DOG的過位值(NC上叫光柵),當然可設0,若設0的話伺服碰上DOG就會停下來,若有設數值的話,要看你設定的回零方向是什么,然后MOTOR才會向相應方向運行你設定的回原點時MOVE的值后停下來.只不過,在回原點前一定要讓伺服過一次Z相脈沖到是真的.

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV蜜桃永久无码精品无码网 | 激情偷拍网| 久久视频这里只精品99热在线观看 | 日韩在线中文字幕| 91免费在线| 久草青青在线| 性夜影院爽黄A爽免费动漫| 国产1广场舞丰满老女偷| 耽美调教高h| 午夜国产在线视频| 校园春色偷拍自拍| 小小水蜜桃3视频在线观看| 好湿好滑好硬好爽好深视频| 日本视频免费在线观看| 无耻三级在线观看| 欧美人与禽交片在线播放| uoco福利姬| 91精品国产高清久久久久久| 美女视频黄a| 羞羞视频麻豆| 茄子视频懂你更多apl| 国产精品一区牛牛影视| 99热成人精品热久久669| 亚洲精品影视| 天堂网www在线中文天堂| 美女大鸡鸡| 韩国三级理韩国三级理人伦| 99这里都是精品| 11 13加污女qq看他下面| 亚洲国产精品久久丫| 日本b站一卡二不卡三卡四卡| 亚洲欧美一区二区三区在饯| zoomkool最新版| 国产高清自拍| 久久精品中文騷妇女内射| 91香蕉依人综合久久| heyzo在线播放| 亚洲爱v| 日产国产精品亚洲系列| 日出水了特别黄的视频| 亚洲国产精品网|