樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159236 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 22:09
大體的思路如您所述。
實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。

主站蜘蛛池模板: 天天夜夜啦啦啦| 妇乱子伦激情| 成人私人影院在线版| 热久久免费视频| 国产精品久久久久久久久久久久 | xxx88视频在线观看| 男人影院天堂网址| 免费观看欧美成人h| 国产人人草| 久久免费特黄毛片| 亚洲精品成人| 91亚洲在线| 日韩视频在线精品视频免费观看| 国产欧美一区二区精品性色| leslessexvideos日本| 性姿势女人嗷嗷叫图片| 办公室里被迫高h| 美女模特被c免费视频| 奇米影视4444| 久久久久久88色偷偷| jizz农村野外jizz农民| 精品一区二区三区高清免费观看| 蜜汁肉桃全文免费阅读| 日韩综合第一页| 91av手机在线| 精品综合久久久久久8888| 四虎永久免费地址在线观看| www.久久艹| chinese老太grandma| 网站在线观看| 亚洲视频在线免费观看| 亚洲久草| 草草影院在线| 69人成网站色www| 天美影视传媒mv直接看| 三级黄色片在线观看| 亚洲精品动漫免费二区| 大陆国语自产精品视频在| 国产玖玖在线| 98在线视频噜噜噜国产| 日韩综合一区|