yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,我們公司使用的電發熱管有兩種規格,一種工作電壓是220V的,還有一種工作電壓是380V的,好像220V的接到380V上會燒掉,380V的接到220V上工作則沒事,但我沒有接起來試過,問下大家事實是這樣嗎???還有就是廠家在做電發熱管的時候是怎么來確定工作電壓是220V的還是380V的???我意思就是220V的電發熱管和380V的電發熱管在制作過程中區別在哪里???謝謝各位!~~~ |
---|---|
|
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
|
我們公司使用的電發熱管有兩種規格,一種工作電壓是220V的,還有一種工作電壓是380V的,好像220V的接到380V上會燒掉,380V的接到220V上工作則沒事,但我沒有接起來試過,問下大家事實是這樣嗎?------220V的接到380V上會燒掉,因電壓高其工作電流超過其設計值。380V的接到220V上工作則沒事,但其實際功率大為減少。 還有就是廠家在做電發熱管的時候是怎么來確定工作電壓是220V的還是380V的?----在設計時就要根據其電壓及額定電流的大小來進行選材。 220V的電發熱管和380V的電發熱管在制作過程中區別在哪里?------發熱絲材料不同,直徑不一樣,填料有的也不一樣。 |
---|---|
|