前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入, 本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改 改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的. 能用得上的朋友回貼個吧. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
很基礎的一個問題 如果是三菱 1S 1N 2N的話只要把PLC內部24V電源去掉,接個外面部電源就可以 如果是3U本身就是分開的,可以接漏型也可以接源型 與樓主所說的是一個道理 |
---|---|
|