  源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。
dzwfosu
http://hi.baidu.com/dzwlly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 225 點
下載積分: 2762 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2021-08-30
查看dzwfosu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 09:43
18樓 發表于: 2009-08-06 11:33 只看該作者 | 小 中 大

像西門子的200PLC是可以接漏型和源型的傳感器的,有的PLC就只能接漏型或者源型。
其實,源型和漏型的輸入都可以用,在程序里也就是下降沿和上升沿而已

我個人理解,
當公共點接入負電位時,就是源型接線(下降沿,NPN型)。接入正電位時,就是漏型接線(上升沿,NPN型)。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚



3樓 發表于: 2009-07-31 21:24 只看該作者 | 小 中 大

ZXC6688給樓主舉了一個很好的例子,我再補充一點,如果你用的傳感器是NPN的,那就得選擇漏型(sink);如果你的傳感器是PNP的,那就得選擇源型的(source)。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

請大家注意一下,

應該是3樓的對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) NPN和PNP可以通過上拉電 ..
  • http://hi.baidu.com/dzwlly

    主站蜘蛛池模板: 国产高清一区二区三区免费视频| 嫩草影院国产| 国产精品亚洲片夜色在线| 欧美视频一| 蝴蝶传媒3o45| 91精品91久久久久久| 无套暴躁白丝秘书| 先锋资源久久| t66y地址一地址二地址三| 99久久www免费| 女教师雪白老汉| 亚洲29p| 国产精品福利在线观看入口| 狠狠色96视频| 高h细节肉爽文办公室| 日韩在线二区| 暖暖视频高清图片免费完整版| ova巨公主催眠1在线观看| 爱福利视频一区| 亚洲精品在线免费看| 欧美久久热| 青草视频网站| 四虎色影院| 国产麻豆精品原创| 国产精品国产国产aⅴ| a级aaaaaaaa毛片| 亚洲国产精品福利片在线观看| 亚洲激情婷婷| 亚洲第一区欧美日韩精品| 九九精品影院| bl文全肉高h湿被灌尿| 久久亚洲高清观看| 91传媒制片厂果冻有限公司| 亚洲国产精品久久久久久网站| 午色影院| 免费观看俄罗斯特黄特色| 亚洲 日本 中文字幕 制服| 国产suv精品一区二区四区三区| 69罗莉视频在线观看| 国产区1| 国产免费专区|