我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
 我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
 能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
 謝謝了!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-07
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 09:11
你這樣是實現不了的
起碼要加模擬量處理模塊
讓變頻器跟模擬量模塊連接
PLC上一個串口做自由口跟儀表通信
另一個串口跟HMI通信
還有一個問題就是PLC與這么多儀表通信
速度肯定會受到很大影響

主站蜘蛛池模板: 久草在在线免视频在线观看| 韩国www| 九九国产在线视频| tube8老师| 亚洲精品第五页中文字幕 | 亚洲成a人不卡在线观看| 国产片自拍| 天天黄视频| 毛片在线看网站| 国语视频高清在线观看| www.色婷婷.com| 日韩网站在线| 色婷亚洲| 狠狠色综合久久婷婷| 成人免费一区二区三区在线观看| 午夜福到在线4国产| 欧美国产高清| 高跟丝袜麻麻求我调教| 国产美女下面流出白浆视频| 亚州在线播放| 午夜精品网站| 色无月| 国产精品酒店视频免费看| 国内精品麻豆| 91极品在线观看| 亚洲国产成人久久精品影视| 我和黑色丝袜班主任| 国产91无毒不卡在线观看| 精品免费久久久久久成人影院 | 国产精品特黄毛片| 国产成人8x视频一区二区| 69欧美性猛交| 2022日韩理论片在线观看| 亚州日韩精品AV片无码中文| 手机看片www xiao2b cm| 日韩国产成人| 惊弦45集免费看| 大奶喷水| 成3d漫二区三区四区| 含羞草传媒一天免费看下 | yy8090韩国日本三理论免费|