dlke2009
級別: *
|
我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次。現在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的! 我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因啊?以及解決的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎? 小弟不甚感激!!! |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
我們廠里的機器,如果控制柜里有大電流的導線經過就有干擾。經常是dc24v的中間繼電器有微弱的閃爍,碰到這種情況我們采取的措施是機殼接地就搞頂了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |