我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-12-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 22:08
會不會是主機用的測溫系統跟這個測溫不一樣。究竟那個溫度是對的呢。8AD里好象不能對電偶的參數進行增益調整。只能測出多少是多少。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-12-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 22:14
是不是歐姆龍的都這樣。我試過用歐姆龍的溫控器替換另一牌子的溫控器。測出的結果確實跟另一牌子的溫度相差好幾度。

主站蜘蛛池模板: 催眠白丝舞蹈老师小说| 色怡红院| 国产片自拍| 亚洲欧美久久一区二区| 日本zzzzwww大片免费| 风间由美vec399| 日韩av.com| 日本一道本中文字幕| v视影院| 69成人影院| 男人狂躁女人下面狂叫图片| 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷| aaa一级最新毛片| 别停好爽好深好大好舒服视频| 免费一级日本c片完整版| 欧美x×x| 好奇害死猫在线观看| 99久久精品国内| 亚洲视频日韩| 日韩性生活片| 亚洲天堂日韩在线| 国产成人综合久久精品红| 国产在线看片网站| 国产福利不卡| 日本护士handjob| 妹妹你插的我好爽| 男人操美女逼视频| 激情小说色图| 国产在线观看99| 黄瓜视频黄| 91免费播放人人爽人人快乐| 五月天综合久久| 午夜dj影院在线观看完整版| 欧美日韩综合一区| 天堂avav| 欧美jjvideo| 成人男女啪啪免费观看网站| 韩国久久精品| 岛国片免费观看| 2019年国产不卡在线刷新| 国色天香社区在线视频播放|