mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
俺公司里面的電磁閥,老是燒. 用了不到幾個小時就燒,之前一直用得好好的. 自從燒了一個換了之后,就燒得很快了. 量一下電壓,不接電磁閥的話就是220-230左右,接了之后有時會出現280,會不會因為這樣燒了? 怎么會出現這樣的情況?大家能給點提示?.. 電磁閥是220V的.. 謝謝大家 ======================================================================= 借地方一用,看看一下附件! “斷零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69 [ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
|
220V電源如果來自380/220變壓器,則是電磁閥問題; 220V電源如果來自3P 380V,則是應查總零線, 總零線開路時因3相負載不平衡也會造成 電壓有的升高有的下降; 總零線開路會表現: 1.電柜輸入的總零線與電柜輸出的零線有大于2歐的電阻. 2.電磁閥工作時,如果接電磁閥的這相電壓升高,而另兩相有一相降低的. 樓主留言:這點我確實在書上看過,但是實際怎么測量啊? [ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新編輯 ] |
---|---|
|