各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-01-08
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:00
每次斷電之后  都會一下原點
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-01-08
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-31 19:17
意外斷電 難道不要回原點了嗎?       回一下原點  不就OK 了  

主站蜘蛛池模板: 国产香蕉在线视频 | 久久re视频这里精品一本到99 | 天堂bt在线 | 秋霞午夜 | 色综合久久中文字幕综合网 | 亚洲电影成人 成人影院 | ass老妇黑森林pic | 国产一级在线观看视频 | 2022国产麻豆剧传媒剧情 | 亚欧美色 | 艾秋麻豆果冻传媒老狼仙踪林 | 久久精视频 | 欧美精品亚洲精品日韩1818 | 99在线视频精品 | 手机看片国产免费久久网 | 亚洲 综合 自拍 精品 在线 | 免费国产在线视频 | 人人精品久久 | 午夜爱情动作片P | 欧美a在线| 久99久热只有精品国产99 | 污丝瓜视频 | 久久久久久久国产精品视频 | 欧美靠逼| 亚洲无总热门 | 手机能看的黄色网站 | www.男人的天堂 | 成人福利在线观看 | 成人啪精品视频免费网站 | 国产精品久久国产精品99 gif | 狠狠燥| 美女张开双腿让男人捅 | 免费av在线视频 | 狠狠色婷婷丁香六月 | 亚欧成人一区二区 | 9久re热视频这里只有精品 | 校草让我脱了内裤给全班看 | 精品亚洲午夜久久久久 | 天天综合网天天做天天受 | 国产99精品免费视频看6 | 午夜视频一区 |