級別: 略有小成
|
今天碰到難題了,朋友的一涂裝流水線很長,還分樓上樓下,由于太長了,加上有些工件很重,所以只能用2臺電機驅動鏈條了,但這樣就出來了個同步問題,網上看了很多人說是用變頻器能同步,可沒有具本的用法,只能發貼請教壇里面的高手了,電機是樓上一臺,樓下一臺,誰有簡單又實用的方法,請多多指教!!! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
以上朋友已經說得很詳細了,要是要求精確度很高的話需要在變頻器上安裝運動控制模塊,或同步控制器。例如丹佛斯的FC300系列的變頻器配合MCO305可編程運動控制模塊,強大的指令功能和自身的可編程能力,可以進行非常準確的定位,同步控制。 以上~~ |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
看來這位朋友兜里的銀子挺充足啊,樓主所需的功能要想精確一點的話要變頻器加同步卡完全可以實現,沒必要使用伺服,不知樓主對9300伺服控制器價格了解有多少,我以前咨詢過我們地區的Lenze產品代理商,一臺9300系列的9325(3KW)不帶電機價格接近1萬元,要是帶電機的話價格差不多得兩萬元,要是樓主銀子充足的話這是最好的解決方案,效果絕對會讓樓主非常滿意。Lenze的產品價格驚人呀! |
---|---|
|