冬雨
級別: 略有小成
|
如果壇上朋友們這些方法還末能解絕問題的話建意在機器設計上想想辦法,設計一個重力錘,可以自動收縮拉緊鏈條.這樣最簡單合理. |
---|---|
|
冬雨
級別: 略有小成
|
我做過一臺一樓至二樓的傳送帶,轉一個圈兜回來總長是55米左右,中間6個不同角度的彎道,只用了一臺3KW的電機托動,而且沒有用變頻器,用的是電磁調速,都沒有出現樓主說的這種情況,同步控制由機械收縮鏈條長度來完成的. |
---|---|
|
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
|
外行了不是;這東東我做過,對于涂裝線的長鏈條,由于掛工件時,是從上件工位掛的,拉的很重,別說上樓了。如果不做驅動前做一套機械性的伸縮機構,你就是再同步,鏈條在熱漲冷縮時也會出問題的。加裝變頻及一套驅動裝,然后在機械伸縮機構前面給一段行程裝上兩個開關。一個是加速的,當鏈條的伸縮碰到加速時,PLC按3%的速度開始加速。過了這PLC內設定的時間后,就按原速度進行同步工作,當伸縮機構到了前面太快時,就開始減速。按3%的速度開始減速。變頻如果能和PLC通訊就不用購買D/A模塊。鏈條都有一個配重的漲力機構。對于很長的鏈條,如超過2000米的物流線,其控制方法也是這樣。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
|
想讓馬兒跑不想讓馬兒吃草。不是加上一臺電機一個變頻就行的喲,不然會拉斷鏈條。如果想盡一步了解請加我:QQ:410295596 |
|
---|---|---|
|
asdo1205
級別: *
|
用倫茨的9300伺服器,電機帶編碼器反饋的。兩個伺服器一主一叢,主機輸出脈沖信號給叢機。保證你絕對同步。 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|