樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



weikong32
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 227 點
下載積分: 597 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2018-01-13
查看weikong32的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-10 11:19
就用你說的位移方式 ,不用改控制柜  先用輔助繼電器進行移位 然后再通過輔助繼電器驅動輸出 Y
[ 此帖被weikong32在2009-05-10 11:26重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久2023| www.午夜剧场| 久久午夜一区二区| 日本在线观看免费观看完整版| 韩国一级淫片特黄特刺激| 亚洲欧美精品一区二区| 九九99亚洲精品久久久久| 亚洲国产精品久久网午夜小说| 无码一区国产欧美在线资源| 香蕉人人超人人超碰超国产| 日韩精品免费看| 国产成人理在线观看视频| 亚洲国产AV一区二区三区四区| 操老逼| 暖暖视频免费观看视频中国.韩剧| 高h折磨调教古代| 韩日视频在线| 国产亚洲福利精品一区| 国产精品特黄毛片| 国产亚洲福利精品一区二区| 日韩成人一级| xxxx在线视频| 国产经典一区二区三区蜜芽| 午夜在线观看视频| 青草视频免费观看| 美女张开双腿让男人捅| 草草线在成年免费视频网站| 精品国产成人| 国产欧美日韩免费一区二区| 双性鞭蒂软汁淋漓| 日本ssswww大学生| 欧美午夜视频一区二区| 久久精品中文字幕| 69日本xxxhd| 96免费精品视频在线| 1717she精品视频在线观看| 色吧欧美| 亚洲妇熟xxxxx妇色黄| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 小鸟酱喷水| 国产精品久久久久久久久久久威|