一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 749 點
下載積分: 749 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-07
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 12:52
理想方法改配電柜,改Y點為連續地址好做點。

主站蜘蛛池模板: 免费在线观看日韩 | aaa黄色| 国产91精品区 | 欧美黑人性猛交╳xx╳动态图 | 国产高清自拍视频 | 波多野结衣之双方调教在线观看 | 美国videos| 色操网 | 草逼网站视频 | 日韩专区 | 青青青青在线视频 | 亚洲黄视频在线观看 | 日本午夜视频 | 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲 | 免费真实播放国产乱子伦 | 波多野结衣xxxx性精品 | 欧美亚洲激情在线 | 日本一卡2卡3卡4卡乱 | 交换朋友夫妇3中文字幕 | 日本天堂视频在线观看 | 成人在线播放 | 欧美s级人做人爱c视频 | 草草在线免费视频 | www.91在线| 久久久无码精品亚洲欧美 | 日韩高清在线高清免费 | 天美传媒传媒免费观看 | 无码人妻少妇色欲AV一区二区 | 欧美日韩国产精品综合 | 国产一级片在线 | 日本私人影院 | fistingvideos头交尿眼 | 蜜桃视频在线观看官网 | 成人在线视频在线观看 | 国产盗摄美女嘘嘘视频 | 国产精品嫩草影院一二三区 | 91高清免费国产自产 | 亚洲狠狠网站色噜噜 | porono日本动漫 | 国产精品福利在线观看入口 | 香蕉久久一区二区三区 |