現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 成年私人影院免费视频网站| 日韩先锋| 国产91精品久久久久久| 日韩欧美在线观看综合网另类| katsuniav在线播放| 亚洲系列国产系列| 日本在线www| 国产区小视频| 国产视频一区在线观看| 日韩在线视频免费不卡一区| 美女被上漫画| 夫妇交换小说全文阅读| 国产精品成人网红女主播| 亚洲毛片基地4455ww| 国产巨大bbbb俄罗斯| 国色天香 社区视频| 77成人影视| 天作谜案免费完整版在线观看| 日韩综合第一页| 91色资源网在线观看| 国内激情自拍| 99热资源| 日本韩国在线| 久久精品国产亚洲AV蜜臀| 亚州男人天堂| 性欧美xxxxx高清| 青青在线视频观看| 66j8影院xxxx深夜| 1024国产精品视频观看| 成年视频在线播放| 男女做性视频| 日本卡1卡2卡4卡免费| 精品国产自在现线拍国语| 色综合久久久| 丝袜高跟小说| 亚洲国产cao| 欧美同性gayvidoes| 四虎永久免费在线观看| 国内9lporm自拍视频区| 91精品综合久久久久久五月天| 2012手机在线中文字幕|