樓主  發表于: 2009-04-05 15:27
我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了,F在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 14:31
3相發電機是肯定不可以的。關于原理就是零線的由來。不需再說。電工基本知識!

主站蜘蛛池模板: 成人激情 | 免费看视频高清在线观看 | 69福利区 | 久久综久久美利坚合众国 | 91噜噜噜噜色 | 欧美3p大片在线观看完整版 | 欧美日韩视频在线成人 | 1313午夜精品久久午夜片 | 国产亚洲精品网站 | 男女男精品网站免费观看 | 蜜色影院| 国产成人99精品免费观看 | 成人免费观看在线视频 | 欧美兽皇video | 调教校花浣肠开菊 | 2020年精品国产午夜福利在线 | 天天操天天射天天爽 | 亚洲国产精品网站久久 | 丝瓜污污 | 美式禁忌在线 | 亚洲高清色图 | 欧美日韩在线观看区一二 | 免费看视频 | 69老司机亚洲精品一区 | 欧美大片一区二区三区 | 欧美综合国产精品日韩一 | 国产成人精品免费视频软件 | 亚洲图片一区二区 | 欧美国产在线观看 | 国产专区亚洲欧美另类在线 | 精品视频久久久久 | 风间由美一区二区播放合集 | 超级碰在线视频 | 亚洲酒色1314狠狠做 | 欧美日韩一级视频 | 精品欧美男同同性videos | v视界影院成片 | 日本公与妇中文在线 | 91在线视频导航 | 国色天香高清版 | 日本ccc三级 |