duanwei13
級別: *
|
如題:兩種液體混合裝置,SL1,SL2,SL3為上限位,中限位,下限位液體傳感器,液體A,B閥門有電池閥YV1,YV2,YV3控制,M為攪勻電機,控制要求如下; 開始時容器是空的,各閥門均關閉,各個野味傳感器均為OFF,按下啟動按鈕后,裝置就開始按規律操作;液體A閥門打開,液體A流入容器。當液面到達SL2時,SL2接通,關閉液體A閥門,打開液體B閥門。液面到達SL1時,關閉液體B閥門,攪勻電機開始攪勻。攪勻電機工作6s后停止攪動,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL3時,SL3由接通變為斷開,再過5s后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下個周期。 我不解的地方就是當液面下降到SL3時,YV3一直是打開的,只有到傳感器SL3工作之后5s才斷開,可是,要是用步進指令編程的話,那YV3必須是開關了,而不是按鈕了。 哪位高人能把這題解出來給我看下,我是新人,不知道怎么發圖上去,不好意思。 |
---|---|
|
duanwei13
級別: *
|
可是輸出線圈不能用置位,在編程軟件上轉換不好,可是您還是提醒了我,不同的按鈕可以控制同一線圈。謝謝您啊! |
---|---|
|
duanwei13
級別: *
|
我還是不會怎么貼圖,搞了半天還是不會搞,在步進指令里面沒按一個按鈕就是一步,我看書上是這樣的,不同的按鈕可以驅動同一個線圈,但是他們是分開的,不是在同一步內。雖然都做好了,可是怎么讓停止按鈕按下去后,要等工作完全結束后才能停止? |
---|---|
|
duanwei13
級別: *
|
圖片:
圖片:
我不會截圖,搞了半天只能做成這樣,望高手耐心看,幫幫忙,謝謝了,。開啟:x1,AB閥門分別是Y20和Y21,電機是Y22,混合液閥門是Y23,上中下限位液位傳感器分別是X20,X21,X22,沒停止按鈕,不知道停止按鈕放在哪? [ 此帖被duanwei13在2009-04-02 14:31重新編輯 ] |
---|---|
|
duanwei13
級別: *
|
圖片:
圖片:
我不會截圖,搞了半天只能做成這樣,望高手耐心看,幫幫忙,謝謝了,。開啟:x1,AB閥門分別是Y20和Y21,電機是Y22,混合液閥門是Y23,上中下限位液位傳感器分別是X20,X21,X22,沒停止按鈕,不知道停止按鈕放在哪? |
---|---|
|