       我現在的公司好大,搞流水線生產的。有幾十人一條線開工。我是新來的,去搞機臺漏電維修的時候,開始查到是電路零線碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產線停電停工,領導罵人,我去看本機臺斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機臺漏電開關的性能。他有跳,就是說開關沒有問題。機臺修好后才知,哦總閘也是裝漏電開關,當然跳啦,看到開關參數了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動作時間是0.1秒,本機臺漏電開關漏電值30毫安,漏電動作時間0.1秒。現在的問題1:如果改動總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機臺漏電開關的漏電值再小點,本機臺漏電動作時間再小余總閘漏電動作時間,就解決了問題還有雙重保護了。不知各位哥們有沒有用過這些漏電開關的產品呢。望幫幫我這個不幸的人吧。
    生命的意義只在乎勤勞
zhanggm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhanggm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 20:42
如果是三相三線漏電斷路器,不能用其中一相和零線構成220V照明等回路。三相四線制不能用零線和不經過漏電斷路器火線構成負載

主站蜘蛛池模板: 26uuu老色哥| 欧美精品国产一区二区| 欧美jjvideo| 506070老熟肥妇bbwxx视频| 欧美性一区二区三区| 亚州性夜夜射在线观看| 奇米成人| 亚洲 综合 欧美在线视频| 高清毛片一区二区三区| 成人曼画| 免费观看二十女人一摸是水 | 乌克兰一级片| 四虎院影永久在线观看| 福利视频一区二区思瑞| 国产微拍精品一区| 丝袜捆绑调教视频免费区| 99在线观看视频免费| 三上悠亚久久国产| 日本中文字幕一区二区高清在线| 被黑人日| 校园春色自拍偷拍| 男人女人日皮| voyeur 中国女厕 亚洲女厕| 青视频在线| 大肚孕妇的高h辣文| 国产精品自在欧美一区| www.99精品| 青草久久影院| 欧美贵妇videos办公室360| 天天综合色天天综合| 国产66| 国产二区视频| 97视频免费人人观看人人| 青青在线国产视频| 青青青在线视频| 四虎永久在线精品国产| 婷婷综合亚洲| 欧美高清国产| 小便japanesewctv| 国产精品精品| 精品精品久久宅男的天堂|