  我是初學者,有一個問題總也沒有搞明白,希望專家們給我解釋一下,我用的是fp2。

   假設在輸入端接一個“開始鍵”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0顯示有,此時x0端是正24伏。

  假設在輸入端接一個“傳感器”三端分別接正24伏,0伏,信號線接XO。傳感器感應有后,正24伏與信號線XO構成回路,xo顯示有,此時x0端相當于0伏。

  我的問題是,這個x0信號無論是給24伏還是給0伏,怎么都是有?我怎么也想不明白?
knight7879
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看knight7879的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-21 12:57
一般COM端接0v,當com端接了0V后按鈕端應接+24v,這樣就在輸入回路形成了回路。反之如果COM端接了24v。則按鈕的另一端要接0v,這都是為了使直流回路的輸入端能形成回路的原因。plc的輸入回路是一個帶電阻的直流回路,在電阻兩端并聯了兩個發光二極管,這兩個二極管是正反各一個,所以不管輸入回路的電源怎么接都可在輸入端形成回路而將兩個發光二極管中的一個點亮,這個發光的二極管的光都可將光敏三極管觸發而形成輸入。這就是plc輸入回路的原理。但在電源的接法確定后對于帶有三極管輸入的傳感器要有NPN,PNP兩種型號可選擇不可選錯。后面著一點請參考有關資料。

主站蜘蛛池模板: 日本高清在线看免费观看| 黑人巨茎大战欧美白妇| 欧美cosplay极品video| 成年人免费在线播放| blacked亚裔videoshd| 黑人好大| 日本高清免费不卡在线| 欧美一级视频在线高清观看| 欧美丰满大乳大屁在线观看股| 波多野结衣小说| 8mav福利视频| 午夜小福利| 奇米影视中文字幕| 36美女厕所撒尿全过程| 免费观看在线aa| 亚洲小视频在线| 久久伊人中文字幕有码| 亚洲精品一区二区观看| 国产精品亚洲精品观看不卡| 国产第7页| 校服下的白嫩小乳尖h1v1| 99热网址| 欧美一级二级片| 第一次破苞h| 福利片免费一区二区三区| 色小孩导航| 2015小明台湾永久区域免费| 免费看视频的| 国产精品亚洲专区在线播放| 猛男深夜狂cao小男生| 成年男女免费视频| 色婷在线| 精品国产一级在线观看| 手机看片福利| 好逼天天有| 国产午夜精品久久久久小说| 免费看黄色大片| 99久久精品国内| 日不卡| 调教人妖| 日本免费三区|