小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
|
今天在車間處理設備故障時,由于筆記本電腦電池電力不足外接交流電源,與三菱FX2 PLC通訊,剛開始聯機通訊正常,但隨后即斷續出現NO COMMUNICATION 提示,間隔為20秒左右,懷疑通訊線沒插好,但再次重復插接數次,仍舊如此,后懷疑是否外接電源干擾引起串口工作不正常,于是將外接電源拔掉,連續聯機近一小時,NO COMMUNICATION 提示不再出現。 希望我的經歷能給各位工控朋友提個醒,遇類似情況,拔掉筆記本電腦外接交流電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
我從2005年,一直用的是2004年底買神舟承運M350E的筆記本,都是接交流電源連PLC的,連過三菱的FX1N,2N,0S。。。,A,Q 系列的PLC和F,A 系列的GOT,OMRON的CPM1A,2A,C200HE,CQM1H,CJ1M等系列的PLC,SIEMENS的S7-200/300/400的PLC,還有倫茨的伺服驅動器等,從來沒有遇到樓主所說的情況。。。。。。。。而且用的還是USB---RS232的線,唯獨連接倫茨伺服是用的PCMCIA---RS232的卡。 |
|
---|---|---|
|