一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-11 21:48
最近在做一個伺服系統,采用FX1N-MT的PLC做控制器,剛開始用增量型控制,即每次開機都需要回一次原點,系統設計的總算順利,后來覺得系統麻煩,于是改用絕對值控制,覺得不用每次開機都要回原點。
當PLC程序,和線路都做好后發現了一個問題,即在伺服馬達轉動讀取一個位置后(如40000),關掉電源重新開機,讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了一天終沒有找到原因,這是何故呢?
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
genverly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 84 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2025-01-05
查看genverly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 12:59
請問這位大哥你是怎么解決的,我也碰到同樣的問題了 能否詳細點教我一下,謝謝!

主站蜘蛛池模板: 天堂网在线网站成人午夜网站| 男人插女人软件| 四虎网址在线| 无人视频在线观看完整版高清 | 久热在线这里只有精品7| 色婷婷激婷婷深爱五月老司机| 国产精品日本一区二区不卡视频| 97色资源| 污樱桃视频| 亚洲成人免费| 99九九精品视频| 99精品国产自产在线观看| 美女张开腿让男人桶的 视频 | 97在线资源站| 热久久最新视频| 息与子中文字幕bd| 1314酒色| 加勒比福利| 国产激情久久久久影院小草| 欧美在线一二三区| 亚洲激情网| 欧美裸妇| 亚洲精美视频| 男女乱淫真视频播放网站| 九九热国产视频| 国产nv精品你懂得| 欧美久草在线| 无码中文字幕热热久久| 色婷婷狠狠| 国产无限制自拍| 国产亚洲福利一区二区免费看| 1717国产精品视频免费| 亚洲国产精品福利片在线观看| 欧美另类z0zxi| 深夜福利影院| 亚洲日本在线观看网址| 国内久久久| chinesegay黑袜玩奴| 草逼视频网址| 国产成人综合久久| 69罗莉视频在线观看|