各位大俠,我是一個剛剛初出茅房的新手,在有個問題上總是鬧不明白。書上不是講在三菱plc中,COM點不是可以隨便接的嗎?除了晶體管輸出的COM點一定要接0V外。如果是匯點方式的話,COM點接0V,X點也是0V;COM點接24V,X點也接24V。如果是源型的話,COM點接0V,X點就接24V。我以前就是COM點接24V,X點接24V,可以使用。三菱的PLC說明書上也講什么無壓差的輸入方式。上次有個FX2N-32MR-001我用COM點0V,X點24V,在調試的時候X點就是無輸入指示,直到我又采用什么無壓差的輸入方式。可書上講的COM點可以0V,X點24V。我那樣用怎么就不行呢?以上所說都是使用外部電源供電。各位可以幫我解釋解釋嗎?O(∩_∩)O謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-03 12:49
5樓對的,

COM點--X輸入點--開關或傳感器,兩端加電源,所以只要形成回路就可以。
COM點接0V還是24V,取決于PLC輸入是漏型還是源型(NPN還是PNP),漏型0V,源型24V。
COM點接了0V,那麼開關或傳感器的另一端就接24V;反之同理。

對於輸出也是同樣的。

查一下相關資料就知道是漏型還是源型(NPN還是PNP)。
充耳不聞

主站蜘蛛池模板: a天堂中文在线 | 日本在线播放视频 | 女同久久另类99精品国产 | 国产网站免费在线观看 | 美女被躁了在线观看视频 | 变态 另类 国产 亚洲 | 日本漫画工囗全彩番在线 | 国产日产欧产精品精品软件 | 呜嗯啊野战h呻吟男男双性 污小说在线阅读 | 俺去啦最新地址 | 91精品国产综合久久 | 2019韩国最新三级 | 国产绳艺在线播放 | 青青草原在线免费 | japanesen女同| 免费的伦理片 | 五月婷婷丁香色 | 欧美一卡2卡3卡无卡 | 99精品国产自产在线观看 | 日本护士撒尿xxxx18 | 色婷婷综合和线在线 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 成人网18免费网站 | 亚洲国产免费 | 午夜dj免费视频观看社区 | 大杳蕉在线影院在线播放 | 疯狂伦交1一6 小说 风间由美在线 | 国语第一次处破女 | 欧美日韩一区二区三区免费 | 4444kk在线看片 | 亚洲精品久久啪啪网站成年 | b站免费网站入口 | 99久久精品6在线播放 | 毛片99| 天天碰夜夜操 | 国产精品成人网红女主播 | 欧美日韩看看2015永久免费 | 国产精品嫩草影院在线看 | 国语视频高清在线观看 | 日本中文字幕在线视频站 | 久久黄色录像 |