adidas
級別: 略有小成
|
PLC+變頻器+電機(注電機不帶編碼器), 如果想得到電機的實際轉速,能否實現?如何來實現? 求助,謝謝! |
---|---|
|
勇闖天涯
級別: *
|
不用編碼器,測量馬達的實際轉速,我推薦兩種方法: 1.用一個鐵磁接近感應器感應轉子的轉速,價格低廉 2.用測速馬達輸出模擬信號,通過A/D轉換后傳給PLC 建議使用方法1,不僅價格低廉,只需要PLC到一個輸入點即可,而且測量出來的速度比較準確 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
勇闖天涯
級別: *
|
不同意4樓和5樓的說法,變頻器的10V輸出是頻率信號, 正常情況下頻率和轉速成正比,實際轉速的確可以參照頻率信號 但在某些意外故障(例如馬達燒壞等)情況下,雖然有頻率信號,但馬達沒轉,實際轉速是零。這時就行不通了 2樓的說法和我在1樓說的方法1有著異曲同工之妙,只是感應器的選型不盡相同,但原理是一樣的 依4樓和5樓同志所言,用10V輸出來反饋,但要加A/D模塊,A/D模塊與感應器的成本相差多少你們可以自己去算一下 所以說,無論是從可靠性、還是從成本上看,這個方法都是很不實用的。 作為一個設計人員如果這個都不去考慮,老板遲早會虧本 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
勇闖天涯
級別: *
|
回復7樓: 麻煩你自己先做個試驗之后,再回來看一下你在7樓提的問題好嗎? 別忘了編碼器內部也是光電感應的,這一點請仔細閱讀編碼器原理之類的書籍 用U型光電感應器不會有問題,而且可以搞多齒的,那樣測速精度比較高 接近開關感應四齒的我用過,沒問題,四齒以上我也沒試過 |
---|---|
|