        1.以前做過用PLC FX2N-64MR & FX2N-1PG定位模塊來控制伺服電機,定位精度沒問題。(可控制在+/-0.01mm以下)

    最近做一個系統,因考慮成本問題(因為精度要求也是不太高,控制在+/-0.03mm以下就可),沒有用1PG定位模塊,直接用

FX2N-64MT來控制伺服電機,使用指令是高速脈沖輸出FNC59---PLSR,結果簡直是沒有精度可言(有時在1mm以上),查資料是FX2N的

PLC不能使用點位控制指令。沒辦法,換了一款PLC FX1N-60MT ,使用絕對值唯一驅動FNC159---DRVA指令,搞定!!!

    所以我現在納悶,FX2N是FX1N的后來產品,性能應該更優,使用指令要更多,功能應該更強,但是----???

    2.使用三菱FX系列PLC直接控制伺服電機或步進電機,只有Y0和Y1可以高速脈沖輸出,假如我要同時驅動四個軸或更多伺服電機  

咋辦?(除加定位模塊外)。    聽說松下PLC FP-X60TD就可以控制4軸。三菱有控制4軸或更多的產品嗎?


請楊站長解答一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5020 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 20:20
如果只是做單脈沖的去控制,那么FX3U可以控制6軸,但是大多數的情況是使用AB相的脈沖序列,因此FX3U是三軸的控制能力。

問題在于:FX2N并非用于替代FX1N的產品,否則FX1N應該停產而非繼續生產~~FX2N與FX1N的側重點不同,FX2N的出現是為了提升三菱小型化PLC點數,而非去替代FX1N做位控。

三菱的小型PLC 產品線大約就是,經濟型位置控制使用FX1S,而FX1N是做為FX1S與FX2N之間的過渡產品,而FX2N的主要目標是300點左右的產線系統,也是為了彌補其大型Q系列與小型PLC之間的空間。

在未來,三菱會將低端產品FX1S與FX1N整合為FX3G,將FX2N整合為FX3U,因此,今后三菱主要是,小型:FX3G,中小型:FX3U 大型:Q這樣一個產品格局。

既然產品的開發商有提供位控模組,為何要不使用?如果單單以本機控制軸的數量來論英雄的話,誰又能與永宏的MN機型抗衡?

以上僅一家之言~~~

主站蜘蛛池模板: 春光乍泄在线| 亚洲成人免费| 精品国产影院| 欧美精品一区二区三区免费播放| 福利视频久久| 搞逼综合网| 免费国产高清视频| 富士av105| 娇小8一12xxxx第一次| 久久精品国产亚洲AV麻豆欧美玲| 日本黄色大片网站| 扒开腿开嫩苞| 精品小视频在线观看| 性xxxxxxx18老师| 欧美三级一区| 日本草草视频| 69av免费视频| 91噜噜噜噜色| free性日本| 亚洲精品福利你懂| 欧美香蕉视频| 欧美精品1区2区| 狠狠狠地啪香蕉| 岛国a香蕉片不卡在线观看| 国产午夜精品一区二区| 日本xxxⅹ69xxxx护士| 男人女人日皮视频| 亚洲男人天堂网站| 非洲黑人xxxxxbbbbb| xx顶级欧美熟妞xxhd| 国产一区二区精品| 日日插插| 小浪妇奶真大水多| 性欧美videofree中文字幕| 暖暖免费观看高清在线| 无码骚夜夜精品| 毛片在线观看网站| 精品无人乱码一区二区三区| 久久精品久久久久| luanlun绝对真实乱| 亚洲国产欧美目韩成人综合|