我們公司的一臺設備文本顯示器壞掉了,顯示器失信捷的,PLC是LGK120S,K7M-DR40U(E)的,我手里正好還有一個臺達TP04G-AS2的文本顯示器,我對照PLC程序找出元件對應的地址,用臺達的屏作的程序,可就是和PLC通信不了,總顯示通信過時,通信線也是照PLC使用說明書里做的,通信協議和PLC一樣,我對LGPLC了解又少,不知道是什么地方出現了問題,請用過LGPLC的高手幫忙解釋一下,LG的通信協議該如何設置?小弟先謝謝各位了。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
如圖,查看你PLC的Cnet的開關狀態。如果Cnet為On,就用你那種通訊線的做法,如果還連接不上。可以試試把Cnet開關撥到Off,然后再用 2----3 3----2 5----5 這種通訊線的方式試一下。 關于LG的PLC可以去下載LG的用戶手冊,LG的網站http://www.lsis.com.cn |
---|---|
|