假如格式為:PLSR D408 D409 D410
使用PLSR指令的時候,當脈沖頻率設置的很大的時候,是不是要將PLC與文本的通訊波特率設置的很大,否則,讀不出指令內數據寄存器的內容?是這樣么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5440 分
在線時間: 9558(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-28 12:32
因為指令中所使用的數據寄存器為32位,所以您需要在文本中設置32位的讀取方式。

三菱的PLC的固有通訊也只是19.2K以及9.6K,因此,提高通訊速率并不解決問題。

以上~~~

主站蜘蛛池模板: 草久社区| 香蕉草莓视频| oneday高清在线观看| 毛片应用| 九九99香蕉在线视频免费| 999精品视频在线| 亚洲精品九色在线网站| 操美女bb| 精品久久日日躁夜夜躁AV| 色多多在线视频| 天天白天天谢天天啦| 男人叼女人的痛爽视频免费| 黄a 大片a v 永久免费| 久久re热在线视频精69| 羞羞漫画视频| 日韩天堂视频| 欧美男同video| 国产精品久久免费| xx×日本老太| 亚洲欧美综合在线观看| 欧美男男gaysgays| 日本欧美不卡一区二区三区在线| 国产成人无精品久久久| 99久久www免费| 99在线观看免费视频| 星空无限传媒xk8046| 欧美破苞合集 magnet| www.87福利| 国产在线观看a| 亚洲六月丁香婷婷综合| xxy中国厕所| 天天干女人| 国产麻豆在线观看网站| 农村妇女野战bbxxx农村妇女 | 国产动作大片| 明星梦淫| 日本bbwbbw| 99久久精品99999久久| 国产亚洲福利精品一区| 维修工的调教| 奇米影视888四色首页|