如何正確安裝PLC模擬量模塊?
采用下列方法確保安裝正確、可靠:
• 確保 24 VDC 傳感器電源無噪聲、穩定。
• 傳感器線盡可能短。
• 傳感器線使用屏蔽的雙絞線。
• 僅在傳感器側端接屏蔽。
• 未用通道應短接。
• 避免將導線彎成銳角。
• 使用電纜槽進行敷線。
• 避免將信號線與高能量線平行布置。若兩條線必須重合,應以正確的角度相交。
• 通過把輸入信號隔離或選擇外部24 V 電源的公共端作為輸入信號參考點,從而確保輸入信號范圍在技術規范所規定的共模電壓之內。
注意:關于共模電壓
模擬量模塊的允許共模電壓小于12V,所以在使用2線制傳感器的時候一定注意,如下圖
如果將采集電流點選在M側,信號的電壓和供電的M采用共同的參考點,共模電壓為信號電壓,符合要求;而當采集點選在24V 側,共模電壓為24V,超出12V,模塊不能正常工作。


122594167
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看122594167的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-15 08:29
    

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品乱国产538| 免费视频观看| 成人观看免费大片在线观看| 欧美精选欧美极品| 国色天香高清版| 国产视频一二三区| 男人猛进猛出女人下面视频 | 91sao在线看片水片| 免费av在线看| 日本成人高清视频| 大肥臀风间由美 中文字幕| 变态 调教 视频 国产九色| 亚洲精品久久久久69影院| 把女的下面扒开添视频| 拔插拔插.com| 4虎tv| 青青草在线播放| 无人区1免费完整观看| 国产精品自在线| www.色香蕉| 羞羞视频免费观看网站| 欧美╳bbbb| 欧美日韩高清观看一区二区| segui久久综合精品| 国产成人精品视频午夜| www.4虎影院| 暖暖中国免费观看高清完整版| 热国产热综合| 四虎1515h永久| 好逼天天有| 国产美女亚洲精品久久久综合| gay台湾无套男同志可播放| 91tm视频| 嫩草影院久久99| 无码天堂亚洲国产AV久久| 午夜视频一区| 奇米影视888四色首页| 欧美色图日韩| 国产爽视频| 大好硬好深好爽想要视频| 国产91精选学生在线观看|