           互感器與電流表的配套。一個電流比(200/5A) 一次電流200A,一次卷繞匝數1的互感器,穿一匝主線。接到(100A)的電流表上。電機是18.5KW。正常運行下電流表的電流指示是多少A左右。請那位大哥幫幫忙指教小弟!謝謝各位!!
夏歡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看夏歡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 14:39
18500/380=49
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-06 14:41
要選擇電流表也是200/5的倍率就可以了.100A的電流表用在18.5KW的馬達上估計有點小,開機的時候表針會超出表的量程,長時間下去會影響表的精度.
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-06 14:42
18.5A
夏歡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看夏歡的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-06 14:45
P=1.732U線IXIAN
夏歡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看夏歡的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-06 14:46
P=UI1.732COSX
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-06 15:05
運行時為0.9-1A左右,起動時為4-5A左右。
xiaobai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 92 點
下載積分: 465 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2017-08-23
查看xiaobai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-06 15:24
電機正常運行的電流約等于電機的兩倍,及37A。電流比(200/5A) 一次電流200A,互感器感應電流即5A.。200/5=37/i             互感器感應電流約等于1   。電流表上應該還有個比值,自己算了
hhz8250
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1150 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2007-07-05
最后登錄: 2025-01-24
查看hhz8250的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-06 16:16
電流約為37安培!缺少參數,所以自己算!
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-10-29
查看yjq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-06 20:54
正常運行時電流表指示約為18.5A,
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-06 23:16
互感器配合電流表的比例圍太大(40:1),如果是指針式電流表,電流表基本沒指示值,因為按推算只有1.225A左右。
青爭
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青爭的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-07 22:37
2樓是正解,選 200/5的電流表就可以了,顯示值就是實際值

主站蜘蛛池模板: 欧美性一级交视频 | 草草在线视频 | 午夜欧美精品久久久久久久久 | 免费港剧在线观看港剧 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 四虎传媒| 亚洲天堂影院 | 日本五十路六十30人8时间 | 青青成人福利国产在线视频 | 人人最怕九月羊 | 色哺乳妇hd| 13日本xxxxxxxxx18| 国产日产欧产精品精品软件 | 男人和女人上床 | xx18美女美国 | 我的美女奴隶 | 闺蜜高h| 农夫成人网 | 国产趴着打光屁股sp抽打 | 男人天堂网av | 亚洲久草| 视频在线精品 | 欧美精品一二三区 | 护士被多人调教到失禁h | 欧美午夜寂寞影院安卓列表 | 成人网欧美亚洲影视图片 | 国产精品久久久久久 | 无限好资源第一片免费韩国 | 日本免费一二区 | 天天综合天天综合色在线 | 久久AV国产麻豆HD真实 | 免费观看欧美成人h | 99精品国产高清自在线看超 | 毛片 ftp| 久久精品国产亚洲AV热无遮挡 | 男女激情视频1000辣妞范 | pron欧美 | 欧美大美bbb和大白屁股 | 亚洲黄色三级视频 | 久久久久久久久a免费 | 草草视频免费看 |