普羅米修豬
級別: 正式會員
|
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題 但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題 給點專業的建議要怎么整改 整個電路都不超過100米 加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據 望解答一下 |
---|---|
|
普羅米修豬
級別: 正式會員
|
是兩個主站一個是A2 B2 PLC去讀 流量計A 流量計B 一個是串口服務器只是讀流量計A , 流量計A那邊用了485分線器 全線電纜長度不超過100M沒加終端電阻 現在的情況是 電腦監視那邊能監視到PLC發出讀流量計B 的指令 流量計B沒有回復 ,至于流量計A兩個主站都可以讀 這個問題 要怎么改啊 加上終端電阻嗎 |
---|---|
|
普羅米修豬
級別: 正式會員
|
圖片:
流量計B沒問題 PLC單獨連接他 一點問題沒有 485分線器另外一段是接了串口服務器的 這樣改的話流量計A 不就一直和窗口服務器通訊了嗎 PLC那邊的應該就響應不了吧 485分線器買的是1叢2主的 實際圖是這樣的 |
---|---|
|