本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 1152 點
下載積分: 408 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 57天前
一勞永逸:
不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~

主站蜘蛛池模板: 欧美一级视频在线高清观看| 色悠久久久久综合欧美99| 免费看视频的| 欧美一级xxxx俄罗斯一级| 极品丝袜小说全集| 教练你好大轻点漫| 羞羞漫画免费漫画页面在线看漫画秋蝉| 国产免费午夜| 亚洲国产欧美在线人成aaaa20| ange venus与黑人| 包射屋| 日韩乱淫| 91啦中文在线观看| 久久久久伊人| 美女大鸡鸡| 1986葫芦兄弟全集免费观看第十集| 风间由美一区二区av101| 免费看成年视频网页| 香蕉tv国产在线永久播放| 日韩理论片| coolgay男男gayxxx| 激情综合色啪啪小说| 91真人毛片一级在线播放| 免费一区在线| 青青青青青| 国色天香视频完整版| 91香蕉视频在线| 视频国产精品| 欧美在线视频免费播放| 国产激情视频网站| 日韩一级生活片| 男女被爆动漫羞羞动漫| 亚洲高清在线视频| 国产全部视频| 91九色最新地址| 久久久久久久99精品免费观看 | 日本卡一卡2卡3卡4精品卡无人区| china精品对白普通话| 91人人在线| 全肉np巨肉一女np高h双龙| 亚洲国产精品无码中文字幕|