一曲飄零
級別: 探索解密
|
描述:start center軟件
圖片:
描述:路徑
圖片:
描述:pdata文件路徑
圖片: 我們公司有的設備用的S7-300PLC,觸摸屏是一個研華的一體機,中間用profinet線連接。上面安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平時使用的時候是用一個start center的軟件運行project文件夾下面的PDATA文件,運行起來就可以控制設備了。 目前這臺一體機觸屏壞了,我們想換個一體機。我在我的電腦上裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夾復制過來了,更改了電腦名字和IP和原來的相同,倒是可以運行,就是沒有任何數據。那應該是沒和PLC通信上。 請問各位大佬,這種情況是我還需要改啥參數嗎? |
---|---|
|
一曲飄零
級別: 探索解密
|
謝謝,我去裝個試試 |
---|---|
|
一曲飄零
級別: 探索解密
|
這個只是個運行一體機,不編程。我也沒有源程序,在哪個軟件檢查PCPG端口呀? |
---|---|
|
一曲飄零
級別: 探索解密
|
啊,這個啊,我一直以為是step7 的那個PC/PG端口呢。 謝啦。 |
---|---|
|