一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 14:27
引用
引用第2樓wudp于2010-08-10 08:12發表的  :
用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器

請問高手能講的詳細點嗎?
2樓  發表于: 2010-08-10 14:29
引用
引用第5樓wxh0734于2010-08-10 12:42發表的  :
我不是高手,提幾個問題
接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。

通訊線都是采用的四線接的,RS指令是分開來驅動的,當我手動斷開M8070時,與變頻器通訊是正常的,但是一起通訊的時候就出現通訊不行了。
3樓  發表于: 2010-08-12 23:52
引用
引用第11樓中國自控于2010-08-10 22:50發表的  :
如HMI是兩個通信口嗎?1,用其中一口個連接變頻器。另一個口連接PLC,PLC通過N:N網絡相連。2,兩個口分別接到兩個PLC,然后用其中一個PLC與變頻器通信。 這兩種方式都是常用的方法。變頻器與PLC的數據交換在HMI里用C腳本編程。

現在在用你的方法試一下吧。應該像你所說的可以的。我的屏是MITSUBISHI GD1050的,請問這個屏用腳本方便嗎?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

主站蜘蛛池模板: 欧美一区欧美二区 | 女主被男主做哭失禁高h | yellow最新视频2019 | 亚洲成人免费 | 四虎在线播放 | 成人小视频在线免费观看 | 高清在线观看免费 | 久久理论片迅播影院一级 | 二次元美女挤奶漫画 | 日韩欧美一卡二区 | 超级碰在线视频 | 日本高清免费中文字幕不卡 | 欧洲美女人牲交一级毛片 | 爱爱调教 | 天天做日日做天天添天天欢公交车 | 亚洲九九爱 | 男人的j放进女人的p全黄 | 国产91短视频 | 色综合亚洲精品激情狠狠 | 欧美性bbbbbxxxxxddd | 亚洲精品乱码蜜桃久久久 | 91粉色视频在线导航 | а天堂中文最新版在线 | 果冻传媒九一制片厂 | 暖暖视频日本 | 亚洲第一天堂无码专区 | 国产99久久精品一区二区 | 网www天堂资源在线 王淑兰与铁柱全文免费阅读 | 国产成人小视频 | 手机在线观看精品国产片 | 热辣小秘书办公室 | 美女班主任下面好爽好湿好紧 | haodiaocao几万部精彩视频 | 免费网站视频 | 性春院 | 97视频久久久 | 大团圆免费阅读全文 | 国产精品视频2021 | fc2免费人成在线 | 午夜国产精品 | 男男双性生子产乳高辣h |