tvbaobao
級別: 探索解密
|
客戶的數字化平臺需要讀到我們設備FX5U的生產數據 數字化平臺是第三方公司在做,我跟他們溝通了一下,有點找不到方向。 他說他們是用JAVA的方式通過Modbus TCP讀取我的數據,讓我做Modbus TCP的服務器 我查了不少資料,覺得在5U的網絡配置里增加一個Modbus/tcp連接設備,然后再定義modbus保持寄存器的范圍就行了吧?是不是我想的太簡單了? |
---|---|
|
jhon_13579
級別: 探索解密
|
1、首先進入參數下面的FX5UCPU,在模塊參數中選擇以太網接口。 2、在打開的畫面中選擇對象設備連接設置配置,打開畫面以太網配置(內置以太網端口) 3、在這個畫面下,右側打開以太網設備(通用)這個下拉,在這個中選擇MODBUS/TCP連接設備添加進去。然后頂部菜單欄選擇反應設置并關閉。 4、這時返回上個畫面,在這個畫面中的MODBUS/TCP設置下的MODBUS/TCP使用有無設置使用。 5、在軟元件分配中點擊詳細設置。在這個畫面中有線圈、輸入、輸入寄存器、保持寄存器對應的PLC軟元件地址,以及對應的MODBUS地址。 6、根據上面的分配規律就可以使用以太網測試助手去和PLC通訊測試了。 |
---|---|
|