樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 15:36
引用
引用第5樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37發表的  :


現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換

正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,

380V電機也可以接入690V電路,有變頻器就行。10多年去某紙廠調試,變頻器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看電機銘牌就懵逼了,采購買的電機是380V額定電壓。最后把電機繞組改星接將就用了。

主站蜘蛛池模板: 猛男壮男受bl爽哭了高h| 免费在线看片网站| 精品推荐国产麻豆剧传媒| 网红思瑞一区二区三区| 香蕉草莓视频| 成人免费影| 99精品久久99久久久久久| 日本无遮挡拍拍拍凤凰| 精品日韩视频| 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 欧美一区二区三区gg高清影视| 女教师巨大乳孔中文字幕免费| 高清色黄毛片一级毛片| 四虎成人国产精品视频| 日本男男gayxxxxx免费| 国产精品第3页| 久久亚洲一级α片| 古装床戏做爰无遮挡三级| 亚洲国产精品牛在线| 美女下面揉出水免费视频| uoco福利姬网站| 久久精品嫩草影院免费看| 9色视频在线观看| 免费视频 久久久| 免费全看男女拍拍拍的视频| 奇米888在线看奇米999| dasd817黑人在线播放| 韩国最新理论三级在线观看| 国产成人高清精品免费5388密| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 午夜国产福利视频一区| 无人区1免费完整观看| 黑人性xxxⅹxxbbbbb| 国产精品免费拍拍拍| 九九九九九九精品免费| caoporen在线视频入口| 风间由美m3u8在线| 波多野结衣黑人系列在线观看| 日韩操片| 四虎2023| 97影院伦理|