現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 146 點
下載積分: 8844 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-01-09
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 纲手被漫画aⅴ| 二区三区视频| 桥本有菜在线四虎福利网| 国语视频高清在线观看| 天天做天天爱天天操| 日本成熟| 二区三区在线观看| 第一次不是你高清在线观看| 涩色网| 色四虎| a黄色| 国产自拍视频网站| 亚洲一区 在线播放| 美女脱了内裤让男桶爽| 欧美一区高清| 国产亚洲玖玖玖在线观看| 国产玖玖在线| 小柔的性放荡羞辱日记动漫| 亚洲色图欧美色| 国产白虎| 大伊香蕉精品二区视频在线| 久久精品国产亚洲AV蜜臀| 男人影院在线观看| 日韩精品一区二区三区中文在线 | 水蜜桃一二二区视在线| 九九成人免费视频| 国产亚洲人成网站在线观看不卡| 91在线亚洲精品一区| 亚洲国产在线综合018| 欧美一区二区三区四区视频| 亚洲 欧美 制服 校园 动漫| 二区三区视频| 2019年国产不卡在线刷新| 2020最新版的ab片| 91麻豆网址| 热久久99精品这里有精品| 日本阿v在线播放| 亚洲视频在线免费| 日本xxxx19| 免费日本在线| 亚洲精品久久玖玖玖玖|