知識就是力量
級別: 正式會員
|
設備原有PLC出現硬件故障,更換新的PLC主機后,原有的參數需要一個個重新輸入,比較費時費力,有沒有什么辦法,將舊PLC中的寄存器中的數據直接導出,然后再導入到新的PLC中 |
---|---|
|
知識就是力量
級別: 正式會員
|
這邊較常用的PLC品牌是臺達DVP系列的,今天突然有這個想法,用了這么多年的PLC,因為更換PLC的情況比較少,所以一直沒注意,剛剛測試過了,ISP的軟件有這么一個數據導出的功能,可以實現所有的數據讀取,測試了下D地址,D0-D11999上傳時間估計有1分鐘左右。 |
---|---|
|