一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 224 點
下載積分: 477 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-01-09
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 女人肮脏的交易中文字幕未删减版| 娇喘高潮教室h| 日本在线小视频| 国产成人看片免费视频观看| 啪啪免费网址| 欧美日韩国产超高清免费看片| 国产一区二区三区久久精品小说| 四虎永久网址影院| 日本一卡二卡3卡四卡网站精品| 国产欧美一区二区精品久久久| 美女和男生搞基| 欧美日韩一区二区综合| 草草线在成年免费视频网站| 2019国内自拍| 婷婷九月| 欧美一级片在线视频| 色老妈| 久久re这里精品在线视频7| 99久精品| 99久久一区二区精品| 色琪琪原网站亚洲香蕉| 亚洲AV无码乱码在线观看浪潮| 2021国产精品视频一区| 禁止的爱善良的未删减版hd| tube日本高清老少配| 亚洲国产精品自在在线观看| 欧美猛男同志同性video| 国产乱叫456在线| 国内交换一区二区三区| 国产大神91一区二区三区| tube日本高清老少配| 欧美亚洲综合另类| 日本中文字幕一区二区有码在线| 免费观看无人区完整版| 亚洲精品m在线观看| yin娃sao货调教情趣用品店| 成人免费影| 爱色v| 12一14性xxxxx国外| 99er视频| 精品国产麻豆AV无码|