非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 特黄级| 涩涩屋在线观看 | 调教女警花穿环上班 | 成人男女啪啪免费观看网站 | 午夜小视频免费 | 免费观看日本人成影片 | 午夜亚洲视频 | 能播放18xxx18女同 | 91丝袜足控免费网站xx | 奇米网狠狠网 | 碰91精品国产91久久婷婷 | 黑人巨茎大战欧美白妇 | 色综合网天天综合色中文男男 | 欧美一级欧美三级在线 | 午夜精品久久久久久久99蜜桃i | 国产爽视频 | 2022超帅男同gayxxx | 2018成年动漫在线观看 | 369看片网 | 久久国产视频网站 | 亚洲国产欧美另类 | 国产午夜亚洲精品理论片不卡 | 激情六月丁香婷婷四房播 | 青草青青在线 | 精品一区二区三区色花堂 | 久久99r66热这里有精品 | 大肚孕妇的高h辣文 | 国产精品日本亚洲777 | 亚洲欧美日韩久久一区 | 风间由美理论片在线观看 | 男人天堂新 | 国产午夜不卡 | 午夜成私人影院在线观看 | 扒开老师挠尿口到崩溃刑罚 | 91次元成年破解版 | 天天操天天干天天做 | leslessexvideos日本| 久久视热频国产这里只有精品23 | 美女扒开粉嫩尿口漫画 | 免费观看美景之屋 | 福利视频久久 |