項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。 我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。 之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。 |
---|---|
|