樓主是西門子初學者,這個帖子是記錄下最近項目的一個小功能。

萬用表是客戶指定,型號為keysight 34465A。要求為用TCP把測量的電壓值讀取到PLC。這個儀表使用的是一個叫SCPI的語言。網上相關的資料很少,我也走了很多彎路,所以想寫個帖子記錄下來,給大家做個參考。

我的理解是,儀表所謂的SCPI語言,其實就是一種通訊協議,我們按照儀表說明書中的說明,使用TCP向儀表發送代碼就可以實現我們所要的功能,所以所有使用SCPI語言的儀表都可以通過同樣的方式來實現我們想要的功能。

比如這個項目我想要的是,反饋給我當前測量的電壓,我就只需要使用1500用tcp給儀表發送“MEAS:VOLT:DC? ”就可以收到儀表返回的電壓值,至于這個代碼是怎么來的,可以看說明書的這個部分,見附件截圖。當然你用別的PLC用TCP發送這個應該也是一樣的。
這里說兩個小坑。第一個坑,當我們發送給儀表“MEAS:VOLT:DC? ”的時候,儀表會回復兩條消息,第一條是“MEAS:VOLT:DC?”也就是我們發送的指令,第二條才是我需要的電壓值,具體見附件。
第二個坑,我們直接發送“MEAS:VOLT:DC? ”是不可以的,需要加換行符,最后發送的字符串是'MEAS:VOLT:DC?$R$L',這樣才可以。
希望對大家有所幫助。
xr11223345
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 86 點
下載積分: 580 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看xr11223345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-07 10:59
理論上使用三菱的FX5U是不是也應該可以實現?

主站蜘蛛池模板: 欧美高清一级| 国产精品视频视频久久| 深夜www| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 国产精品男人的天堂| 1024免费福利永久观看网站| 性色AV乱码一区二区三区视频| 久草热在线| 美女和男人一起差差| 午夜电影三级还珠格格| jizz 日本亚洲| 夫承子液by免费阅读| 亚洲精品成人| 成人综合久久综合| 欧美免赞性视频| 体检小说| 4455在线| 精品国产乱码久久久久久免费 | 精品视频在线播放| 四虎地址8848aa4hc44四虎| 欧美生活一级片| 和直男装修工在工地啪| 久久国产乱子伦精品免费不卡| 情趣内衣情趣玩具play| 国产卡一卡二卡三乱码手机| 九九久久国产精品大片| 四虎在线最新永久免费| 亚洲精品国产国语| 亚洲 欧美 国产 日韩 字幕| 521色香蕉网站在线观看| 高肉h护士办公室play| 99久久国产综合精品女小说| 贵妇的私人性俱乐部| 日本视频在线免费观看| 青草免费在线| 国产成人盗摄精品| 果冻传媒在线播放观看w| 99热视| 99ri国产在线观看| 99re8在线精品视频免费播放| 青青青久在线视频免费观看|