臺達觸摸屏中的232口可以轉換成485口應用嗎?
218hty
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-20
查看218hty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-15 07:04
COM3用了422,所以COM2也就用不了485的。我想擴展一個232轉485的模塊。用做主站與變頻器通訊。但沒用過,不知道如何設置應用。
218hty
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-20
查看218hty的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-15 07:04
引用
引用第1樓ytzidonghua于2023-05-15 06:56發表的  :
加個232 485轉接器  

如何使用或是設置啊。
218hty
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-20
查看218hty的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-05-15 07:16
引用
引用第5樓anlyl2014于2023-05-15 07:12發表的  :

你可以改為用COM1跟PLC通訊,代COM3,而后,用COM2/COM3的485口就可以

我PLC是422的通訊方式。三菱的PLC
218hty
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-20
查看218hty的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-05-15 07:19
引用
引用第1樓ytzidonghua于2023-05-15 06:56發表的  :
加個232 485轉接器  

我剛才試了,通訊不上。但是我用COM2的485方式就可以與變頻器通訊上。但是改為232轉485通訊口改為COM1就通訊不上,是不是設置有問題。用電腦的232轉485,用串口工具調試就可以通訊。
218hty
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-20
查看218hty的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-05-15 09:11
但是三菱的PLC是422通訊啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qj_wgx) 為三菱擴展一個232通訊口 ..
    218hty
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 513 點
    下載積分: 1622 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2009-04-28
    最后登錄: 2025-01-20
    查看218hty的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-05-15 20:04
    引用
    引用第11樓anlyl2014于2023-05-15 16:38發表的  :

    按圖改為232;兩個圖都能用
    [attachment=280833]
    [attachment=280834]  
    實際使用證明,如果通訊線太長,電阻改為300歐-1K都沒問題;4678不接也能用


    這是將110CS的COM1的232口改為422通訊。
    218hty
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 513 點
    下載積分: 1622 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2009-04-28
    最后登錄: 2025-01-20
    查看218hty的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-05-15 20:05
    那不就是直接用三菱下載線接到HMI中的232口與PLC上就可以了。
    218hty
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 513 點
    下載積分: 1622 分
    在線時間: 510(小時)
    注冊時間: 2009-04-28
    最后登錄: 2025-01-20
    查看218hty的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-06-24 10:41
    引用
    引用第14樓marksman_01于2023-05-24 09:17發表的  :

    為什么com3用了422,com2用不了485?我記得臺達的3個串口都是內置隔離的,互不影響,你用的是哪個型號?


    加了一個有源的232轉485的隔離通訊塊,這樣就可以將232口用做485口了。

    主站蜘蛛池模板: 国产精品资源站 | 侵犯小男生免费视频网站 | 亚洲欧美日韩特级毛片 | 久久久伊人影院 | 成人国产精品一区二区不卡 | 国产精品久久免费 | 国产精品刺激好大好爽视频 | 俄罗斯烧性春三级k8播放 | 欧美高清国产 | 亚洲娇小性hd | 色呦阁| 青青青视频免费观看 | 亚洲视频男人的天堂 | 亚洲福利视频一区 | 色久网| free极度另类性欧美 | 国产91精品露脸国语对白 | 国产精品免费久久久久影院小说 | 亚洲香蕉伊在人在线观婷婷 | 俺去啦最新地址 | 国产一级视频在线观看 | 色悠久久久久综合网小说 | 免费精品国产 | 四川女人偷人真实视频 | 国产精品香蕉夜间视频免费播放 | 久9视频这里只有精品123 | 青草视频免费观看在线观看 | 欧美一区二区三区不卡视频 | 污斗罗大陆 | 天天色影视综合网 | 国产极品精频在线观看 | 欧美日韩精品在线视频 | 4hu影院永久在线播放 | 美女脱小内内给男生摸j | 亚洲精品第五页 | 日韩一卡2卡3卡新区网站 | 91精品国产99久久 | 双性鞭蒂软汁淋漓 | 欧美成人中文字幕在线看 | 国产成人精品三级在线 | 四虎精品在线视频 |