小螞蟻飛飛
級別: 探索解密
|
請問一下大家: 現在我做的回原點程序是 1.電機負方向找原點開關,找到后停止. 2.停止后電機正方向向前行走固定距離. 3.再負方向慢速找原點開關. 4.找到后,確定回原點完成. 請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊? |
---|---|
|
booet2008
級別: 略有小成
|
樓主這個是步進電機吧?而且只有一個原點信號,沒有極限信號的情況吧? 樓主留言:是的,步進。就一個原點 |
---|---|
|
booet2008
級別: 略有小成
|
不知道樓主的這個原點信號是什么情況,分兩種情況討論,只是提出想法,精度未知。 這兩種情況貌似原點傳感器要安裝在某一側的頂端,而且要有硬限位確保電機運行不會超過這個信號。 1.第一種情況:觸發原點信號的鐵片是正常鐵片,能觸發原點信號的上升沿和下降沿。 回原思路:(1)原點信號ON時的回原動作流程: ①電機向離開原點信號方向運行固定脈沖(一定要脫離原點信號) ②電機向原點信號方向運行,觸發原點信號時即為原點。 (2)原點信號OFF時的回原動作流程: ①電機先高速向原點信號方向運行 ②電機運行到原點信號上升沿時開始低速運行 ③電機運行到原點信號下降沿時反向運行固定脈沖(一定要脫離原點信號) ④電機向原點信號方向運行,觸發原點信號時即為原點。 2.第二種情況:觸發原點信號的鐵片比較長,能觸發原點信號的上升沿,無法觸發下降沿 回原思路:(1)原點信號ON時的回原動作流程: ①電機向離開原點信號方向運行固定脈沖(一定要脫離原點信號) ②電機向原點信號方向運行,觸發原點信號時即為原點。 (2)原點信號OFF時的回原動作流程: ①電機先高速向原點信號方向運行 ②電機運行到原點信號上升沿時反向運行固定脈沖(一定要脫離原點信號) ③電機向原點信號方向運行,觸發原點信號時即為原點。 以上兩種情況精度未知,如果樓主有時間可以分別根據情況簡單測試一下精度,如果樓主測試了麻煩也告訴我一下結果,感謝! |
---|---|
|