益旺電氣
工控愛好者
級別: 略有小成
|
圖片:
信捷PLC我有用過也算有點數量,XC系列的感覺沒啥問題,但是XD的感覺好多不好理解的地方,比方說我們下面討論的這個問題,它的微分指令,我們在XC中可以順利執行,但是在XD中就是不行,大家可以一起來分析一下。 見附件所示,當M1070接通后,進入S30步內,在S30此步內的微分上升沿應該M10會接通,可是實際上這樣是不會接通的,在其他種類的PLC,甚至XC的PLC都會接通的,大家對此有什么看法? [ 此帖被益旺電氣在2022-11-15 18:00重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
工控小c
級別: 工控俠客
|
信捷的上升沿是下個周期才會生效,LDI S16 RST S30 在上升沿要生效時S30已經關閉了,所以不會SET M10,我是這么理解的,XC系列能接通嗎..好久沒用XC了,XD的上升沿確實這尿性,比常開觸點還慢。 |
---|---|
|