描述:此圖網(wǎng)上下載,僅供對比
圖片: 大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程. 那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機? 我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。 事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。 因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。 這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。 到底接星型,是否會燒壞風機? [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
王師傅
能順利干到退休就是勝利
級別: 家園常客
|
超過4KW的電機一般用三角接法,如果長時間接在星型上肯定會燒電機。我之前接過一個9kW的潛水泵,國外的電機,也有類似的接線圖,但實際上長時間運行在星型的接法上電機嚴重發(fā)熱,幸虧是潛水泵,沒有燒。將接線改成三角就正常了。后來分析,應該是功率恒定出力,如果降低了每相電壓,電流必然會上升。至于為啥變頻器過流沒報警,要看看變頻的設置參數(shù)是否合理。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
王師傅
能順利干到退休就是勝利
級別: 家園常客
|
風機是慣性負載,啟動的時候要求啟動時間長點,這樣沖擊電流才會小點,如果啟動時間太短了,啟動電流非常大,傷害電機,而且會造成空開跳。 |
|
---|---|---|
|