樓主  發表于: 2022-09-08 10:09
我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
有志者事成
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-01-22
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-08 14:36
圖片:
箭頭表示電流方向
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(愛在西元前)
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-01-22
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-09-09 09:52
    引用
    引用第7樓libin520于2022-09-08 22:29發表的  :
    輸入的用法,要么源要么漏。你源和漏同時接輸入。怎么接呢。想請教一下你。


    漏型輸入是針對NPN,源型輸入是針對PNP。PLC的輸入端都是共用一個公共端子,因此做不到同時接入NPN型和PNP型傳感器。除非額外增加開關轉換元件,把NPN轉換成PNP,或者把PNP轉換成NPN。

    主站蜘蛛池模板: 精品国产日韩一区三区| 国产精品特黄毛片| 日本加勒比在线精品视频| 美女把腿开让我| chinese456老人gay| 免费国产成人高清视频网站| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 国产成人精品一区二区| 5x社区在线观看直接进入| 青青成人福利国产在线视频| 小鸟酱喷水| 大伊香蕉精品二区视频在线| jk制服白丝超短裙流白浆| 青草视频在线观看免费资源| 男女小视频在线观看| 国产18在线| xx×日本老太| 91调教| 亚洲 色 欧美 爱 视频 日韩| 男人疯狂进女人下部视频动漫 | 国产日韩欧美不卡www | h卡通第一页| 精品人人做人人爽久久久| sedog在线长片| 男男同志gaysxxx| 欧美一级在线| 欧美在线播放一区二区| 免费看一区二区三区| 禁忌第一季第3季| 京东热dj6666| 亚洲精品黄色| chinese一bdsmⅹxx| 私人影院在线免费观看| 青青草伊人久久| 天堂资源wwww在线看| 日韩国产欧美成人一区二区影院| 精品免费视在线观看| 99久久精品免费看国产一区| brazzersxxx欧美| 久久亚洲精品AV成人无码| 成人中文字幕在线高清|