FBS-60MA RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率 以下寫入測試是正常的 寫入正常 但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的 讀頻率電流電壓狀態字都不正常 通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。 通訊地址 已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。 =#################### 試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。 準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。 [ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ] |
---|---|
|
wook
級別: 探索解密
|
控制字地址是3200H 狀態字 3210H 控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位 是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下
|
---|---|
|
wook
級別: 探索解密
|
謝謝回復 測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。 調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試 本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。
|
---|---|
|